Химическая формула

Все вопросы о использованием программ Fire
Dynamics Simulator (FDS) и Smokeview (SMV)

Химическая формула

Сообщение Rus_Tiger Пт окт 02, 2009 12:13 pm

Может конечно глупый вопрос, но все же.
Я разбирался с программой CFAST к которой есть усредненные параметры источников пожаров:
для "Здания 1-2 ст. огнестойкости: мебель+бытовые изделия" низшая теплота сгорая, линейная скорость, поглощение кислорода и т.д. по каждому источнику.

Если я правильно понимаю, то в FDS необходимо задать химическую формулу материала который будем сжигать и указанные параметры для CFAST уже не подойдут для расчетов?
если это так и источник пожара нужно формировать из различным материалов, то где искать химические формулы для элементов, например:
- мебель
- хлопковое белье
- кабели
- орг.техника

заранее спасибо.
Rus_Tiger
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 10:49 am

Re: Химическая формула

Сообщение Epos Пт окт 02, 2009 12:58 pm

Просмотрите все посты форума. На Ваш пост модераторы уже отвечали. И посмотрите стр. 65 руководства. Или что-нибудь типа того:
&REAC ID='Soot1'
SOOT_YIELD=0.024
Y_O2_INFTY=0.23
CO_YIELD=0.112
HEAT_OF_COMBUSTION = 14700 /

&SURF ID='BURNER', HRRPUA=213.15, RAMP_Q='fireramp' /
&RAMP ID='fireramp', T= 0.0, F=0.0 /
&RAMP ID='fireramp', T= 1.0, F=0.2 /
&RAMP ID='fireramp', T= 10.0, F=0.4 /
&RAMP ID='fireramp', T= 40.0, F=0.6 /
&RAMP ID='fireramp', T= 60.0, F=1 /
&RAMP ID='fireramp', T=2775.0, F=1.0 /
&RAMP ID='fireramp', T=2776.0, F=0.0 /

&VENT XB= 0.489013,41.9075,6.28,30.68,3.950,3.950, SURF_ID='BURNER', XYZ=20,18,3.950, SPREAD_RATE=0.02, COLOR='RED' /Нагрузка на антресоли для спринклера
(Возможно модераторы меня поправят)

Да. И в очередь надо вставать. Я тут на свой вопрос ответа жду.:-))) (Это шутка. Большая просьба - не обижаться)
Epos
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: Пт май 30, 2008 3:34 pm

Re: Химическая формула

Сообщение Rus_Tiger Пт окт 02, 2009 2:04 pm

Epos, спасибо! если бы знал то помог, но я сам вот тыкаюсь и ищу ответы... :-(

Еще просьба, если не сложно, можно например для "Здания 1-2 ст. огнестойкости: мебель+бытовые изделия" сделать пример горения 1м на 1м.
С поглощением 02 и выделением СО2, СО и HCl.
Буду очень признателен!!
Rus_Tiger
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 10:49 am

Re: Химическая формула

Сообщение Nadezhda Пн окт 05, 2009 9:56 am

Мы разрабатывали методические рекомендации для FDS, аналогичные как и для CFAST. В документе есть таблица с параметрами реакций для FDS
http://www.sitis.ru/documentation/sitis4-09.pdf
Группа техподдержки FDS-SMV
Nadezhda
 
Сообщений: 170
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 12:20 pm

Re: Химическая формула

Сообщение Epos Пн окт 05, 2009 1:26 pm

Вот! Спасибо "Ситис"!
Epos
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: Пт май 30, 2008 3:34 pm

Re: Химическая формула

Сообщение Rus_Tiger Пн окт 05, 2009 1:32 pm

Спасибо! будем дальше изучать... :-)
будут вопросы - будем задавать... ;)
Rus_Tiger
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 10:49 am

Re: Химическая формула

Сообщение Epos Пн окт 05, 2009 1:36 pm

А может поясните, как SOOT перевели из Не*м2/кг в кг/кг. У Шаровара нашли формулу: Dоп=(4,34*Dопг*Dм)/Dмг, но результаты получили другие чем у Вас в методичке.
Epos
 
Сообщений: 84
Зарегистрирован: Пт май 30, 2008 3:34 pm

Re: Химическая формула

Сообщение Nadezhda Пн окт 05, 2009 2:43 pm

Мы рассчитывали Ys = Dm / Km, где Km - массовый коэффициент экстинкции, равный 8700 м2/кг
Эту формулу мы вывели, проведя ряд расчетов FDS, т.е. она "экспериментальная".
Группа техподдержки FDS-SMV
Nadezhda
 
Сообщений: 170
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2007 12:20 pm

Re: Химическая формула

Сообщение Rus_Tiger Ср окт 07, 2009 6:29 pm

Спасибо за "Методические рекомендации по использованию программы FDS с применением программ PyroSim и Flammer"

подскажите, где можно взять аналогичную раскладку Приложения №9 по источникам пожара для HCl?
Rus_Tiger
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 10:49 am

Re: Химическая формула

Сообщение Nadezhda Пт окт 09, 2009 8:56 am

Мы используем формулу 2.4*L(hcl), где L(hcl) - выделение хлороводорода, кг/кг, а цифра 2.4 получается как отношение молярной массы условного топлива к молярной массе HCl = 87/36.5